От доста отдавна не съм се занимавал с тоци и ми е мътно в главата. И предпочитам да попитам преди да съм се хвърлил с главата напред.
Наскоро се преместихме в ново жилище. Но тук се плаща такса за размер на ампера на бушона и то таксата си е сериозна сума.
Пример ако за 16 А бушон се плаща губо 10 лв. то за 20 А се плаща 50 лв. и това е само такса, отделно консумация. Измислица на Е.ОН да взимат повече пари.
От Е.ОН ми казват, че при първоначален оглед са видели бушон 20 А на таблото и ми слагат по висока такса.
Моята идея е да сменя бушона с 16 А. Купих бушоните отивам на таблото и гледам вътре кутия с резервни бушони на, която пише 20 А, развивам бушона да го сменя гледам бушона е 25 А.
Тук вече малко се притесних и си казах, че не искам да бързам а да си питам. Никой не знае защо са сложени тези 25 А бушони, питах старите наематели нямат си на идея.
По мои сметки от закона на Ом :
16 А х 220 V = 3520 W/h.
Което според мен е предостатъчно за нашите нужди. Нека опиша каква консумация може да имаме.
Фурна 1 KW/h, Микровълнова 900 W/h, Осветление 300 W/h (при това ако пуснем всичките 10 крушки на веднъж), Тв 100 W/h, Друго 500 W/h (което си нямам на идея какво може да е но слагам като буфер).
Отоплението и топлата вода е на газ като има помпа, която върти постоянно, не вярвам такава помпа да е повече от 400 W/h.
При което ако пуснем всички електроуреди получавам приблизително 3300 - 3400 W/h. За мен 16 А е достатъчно.
Но бих искал да прочета и вашите мнения, тъй като в момента:
25 А х 220 V = 5500 W/h.
Си е сериозна разлика от това, което аз възнамерявам да направя.
П.С. Извинявам се на всички електричари за махленското обястнение и сметки, както писах мина много време от както не съм се занимавал с тоци.
16 Ампера вместо сегашни 25 А
- Spas
- Модератор
- Мнения: 3690
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
- Местоположение: София
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Можеш да сложиш 16А и да тестваш, нооооо ако почне да пада бушона, не си играй с тока и си сложи 20-ка.
п.п. Къде са тия измислени схеми?
п.п. Къде са тия измислени схеми?
- bobocamaro
- R.I.P
- Мнения: 7510
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- Местоположение: София
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Монофазна помпа за циркулация на топла вода, за отопление на 200 квадрата офис с електрическо котле е 100 вата.
Кой в днешно време ползва предпазители със стопяеми вложки, такива ли са наистина?
Кой в днешно време ползва предпазители със стопяеми вложки, такива ли са наистина?
- nii
- Незабравим член
- Мнения: 4204
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
- Контакти:
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
сешоара на жена ти - 1200-1800 вата
Фурна около 1500+
един котлон около 1800 според модела
ютия около 2000
другото са общо взето дребни
излиза че ако пуснеш ютия и котлон приключваш с 16те ампера
нормален двустаен апартамент се слага 50 ампера предпазител.
тристаен 63
Фурна около 1500+
един котлон около 1800 според модела
ютия около 2000
другото са общо взето дребни
излиза че ако пуснеш ютия и котлон приключваш с 16те ампера
нормален двустаен апартамент се слага 50 ампера предпазител.
тристаен 63
- vanesto
- Мнения: 6176
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Аз не съм електричар, но мисля, че пропускате една подробност, че не всички контакти са вързани на един бушон, за да смятате общо всички уреди. Например, най-голяма консумация имаме в кухнята, където са фурна, котлон, микровълнова и т.н. Те по принцип се връзват на един бушон. На друг бушон е бойлера, на трети бушон е осветление, на четвърти е спалнята и т.н. Така, че 16А бушони са достатъчни, ако ти пада този на кухнята, както е казал Spas, тогава слагаш 20А. А колегата nii, мисля че говори за главния предпазител, което е друга тема.
- bobocamaro
- R.I.P
- Мнения: 7510
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- Местоположение: София
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Ванесто, става дума за бушона на "енергото" след електромера - поне така мисля.
Ако обекта е монофазен, то този бушон е единствен(главен т.нар.) и не следва абоната да има достъп до него.
Малко подробности за типа бушон, местонахождението му, за да не гадаем.
И последно, ако обекта е в София, мога да услужа с амперклещи за отчитане на реалната консумация при всички фурни и сешоари "ON".
Необходим е достъп до проводник фаза с дължина 2cm.
Ако обекта е монофазен, то този бушон е единствен(главен т.нар.) и не следва абоната да има достъп до него.
Малко подробности за типа бушон, местонахождението му, за да не гадаем.
И последно, ако обекта е в София, мога да услужа с амперклещи за отчитане на реалната консумация при всички фурни и сешоари "ON".
Необходим е достъп до проводник фаза с дължина 2cm.
- milmar
- Мнения: 4933
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 2:57
- Автомобил: Passat B4 and B6 Variant
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Adnan написа:....Измислица на Е.ОН да взимат повече пари.
От Е.ОН ми казват, че при първоначален оглед са видели бушон 20 А...
Какво е това, първи април е далеко , за какво става дума?
Надявам се не е накачествен алкохол ?
Освен това 2 броя по 16A са 20лв, а един 20А - 50. Сложи 3 броя по 16А в паралел .... мисля, че темата е за майтап ... но не е уместен .... току виж добавят нова точка към вота за недоверие
- Adnan
- Мнения: 3535
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Темата никак не е за майтаб!
В момента не се намирам в България и тук цените на тока се определят от много неща. Едно от които е големината на бушона. А цените в лв. ги сложих само за да добиете представа.
Добавил съм снимка на таблото.
Има 3 бушона в таблото. Всеки в момента е по 25 А. Но мисля, че сте прави за това, че всеки бушон служи за част от апартамента.
В момента не се намирам в България и тук цените на тока се определят от много неща. Едно от които е големината на бушона. А цените в лв. ги сложих само за да добиете представа.
Добавил съм снимка на таблото.
Има 3 бушона в таблото. Всеки в момента е по 25 А. Но мисля, че сте прави за това, че всеки бушон служи за част от апартамента.
- vanesto
- Мнения: 6176
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Слагай по 16А тогава, щом е толкова голяма разликата в таксата. Развий ги един и по един и виж къде ще спре тока. Най-много да спреш тока на някой друг.
- Adnan
- Мнения: 3535
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Благодаря, всичките бушони са за нашият апартамент.
Предполагам, че всеки един е разпределен за различни места в апартамента. Поне така беше в предишният. Защото когато ни изгоря фурната и даваше на късо не падаше предпазителя вътре а изгаряше бушона.
Но, каквото стане, ще ги сменя и 3'те с по 16А и ще гледам какво става.
Предполагам, че всеки един е разпределен за различни места в апартамента. Поне така беше в предишният. Защото когато ни изгоря фурната и даваше на късо не падаше предпазителя вътре а изгаряше бушона.
Но, каквото стане, ще ги сменя и 3'те с по 16А и ще гледам какво става.
- vanesto
- Мнения: 6176
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Идеята ми е да разбереш кой за коя зона е, за да си разпределяш уредите така, че да не горят бушоните.
- Adnan
- Мнения: 3535
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Аха, да това е добра идея. Благодаря
- vladovelin
- Мнения: 1323
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Преди доста години четох за електроснабдяването във Франция.
Когато включваш договор те питат каква максимална мощност ще консумират. Цената на консумираната електро енергия е най-ниска при малка мощност.Когато автомата за захранване изключи няколко пъти , те прехвърлят по горна категория и по-висока цена на консумираната електроенергия.
А дали е истина не зная.
Когато включваш договор те питат каква максимална мощност ще консумират. Цената на консумираната електро енергия е най-ниска при малка мощност.Когато автомата за захранване изключи няколко пъти , те прехвърлят по горна категория и по-висока цена на консумираната електроенергия.
А дали е истина не зная.
- Водния дух1
- Мнения: 3481
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Имаш ли постоянен достъп до тези бушони? Ако имаш ,слагай 16А ,пък после (след таксуването) ги подменяй. Това ,ако беше в България,всички щяха да бъдат с бушони по 5А
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Мнения: 16285
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: 16 Ампера вместо сегашни 25 А
Бях чел за Швеция или Дания, че така се отчита тока
Лично аз и тук не бих направил някаква такава измама, а ако съм в чужбина хептен....
Не те съветвам да връткаш бушони с по нисък ампераж само заради отчитането....
Лично аз и тук не бих направил някаква такава измама, а ако съм в чужбина хептен....
Не те съветвам да връткаш бушони с по нисък ампераж само заради отчитането....