titi28 написа:колега не пиши глупости и не обърквай хората!nii написа:.
не можеш след 63 амепров главен да сложиш 2 по 25
.
колега аз всъщност освен от битови тоци друго не разбирам...
63А се слага за главен само на тристаен апартамент или къща, като след него трябва да имаш доста повече консуматори.
в случая с тия 2х25 изглежда става въпрос за по-малък обект тоест макс 40 ампера и то ако кабелите са с подходящо сечение.
за чии х*й му е да сложи 63 ако извода в ГРТ е 32А примерно??
смисъла на главния е не толкова да пази консуматорите, а да не претоварваш захранващата линия и се определя от прекъсвача преди него, от сечението и дължината на кабелите до таблото, от нужната максимална изключвателна способност, от нужната крива на изключване в зависимост от пусковия ток на консуматорите (различен е за мотор, друг за резистивен товар или трансформатори или нещо друго)
затова му написах да отиде във филкаб там ще обясни точно какво ще прави с тва табло и ще му дадат подходящата апаратура.