Ел. кабел/удължител - съвети и препоръки

Мнениеот group® » Пон 03 ное 2008 8:36


Моля да ми помогнете с малко съвети и препоръки.
Необходим ми е удължител от около 50 метра за работа на открито.
Ще се включват машини общо за около 5-6 киловата.
Не държа да е на макара, но е препоръчително.

Гледал съм Практикер и Бриколаж, но попаднах все на тънки/неподходящи.

Какво сечение трябва да е?
От къде може да се намери(за София)?


Благодаря ;)




Потребителски аватар
KingoftheROAD
Мнения: 2486
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
Автомобил: VW Transporter T4 1995
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Контакти:

Мнениеот KingoftheROAD » Пон 03 ное 2008 9:22


Монофазен или трифазен?

За 5-6 KW минимум 3х2,5 мм2 монофазен, или 5х1,5мм2 за трифазен, а по-добре да бъде 3х4мм2 - монофазен ил 5х2,5мм2 за трифазен. Аз бих си купил кабел и бих си го направил сам, не е сложно.

Иначе по магазините - Бриколаж и Метро съм виждал готови удължители на макари, но са с малки сечения предимно 1,5 мм2 и стават само за бормашини, или ъглошлайфи, за електрожен ъпсуръдъ. Иначе по при електрожен ще е по-добре по-големите сечения, че е дълъг кабела и пада напрежението...


Потребителски аватар
parno
Мнения: 7309
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Бургас
Контакти:

Мнениеот parno » Пон 03 ное 2008 9:24


ако ти трябва колкото да си свършиш работата а не за постоянно притежание мога да ти услужа с 50 метров


Потребителски аватар
group®
Темерут
Мнения: 10081
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 23:28
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Местоположение: София

Мнениеот group® » Пон 03 ное 2008 10:55


KingoftheROAD - мерси ;) За монофазен е.

Smoke - за постоянно ми трябва. Иначе мерси ;)


Остава някой да каже къде има на добри цени.


Потребителски аватар
L&R
Мнения: 9371
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
Автомобил: CCC
Двигател:
Местоположение: coffeeforums.bg
Контакти:

Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2008 10:57


Правен най-добре :roll: , ще си подбереш хубав гумиран проводник , нужните метри и сечение.


Потребителски аватар
Tinko
Мнения: 3262
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София
Контакти:

Мнениеот Tinko » Пон 03 ное 2008 11:50


Точно така... Най-добре правен баце. С тия менторляци къде ги продават, даже и проводника вече не е от чиста мед. Голям е шанса с тия 50 метра, ако включиш електрожен проводника на удължителя да стане като реотан. Задължително търси проводник, които е едножилен и с хубава изолация, но никак няма да е евтин. :roll: За пример ще ти дам по къщите на село. От стълба тръгват фаза и нула два едножилни проводника. Мисля, че са по 16 квадрата. При теб и 8 ще са ти достатъчни и всичко ще е сигурно! ;)


Потребителски аватар
KingoftheROAD
Мнения: 2486
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
Автомобил: VW Transporter T4 1995
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Контакти:

Мнениеот KingoftheROAD » Пон 03 ное 2008 11:56


group® написа: ...Остава някой да каже къде има на добри цени...
В София нямам идея. Тук в Пловдив служебно празаруваме от ТМТ или Филкаб. Щепсели и контакти потърси гумирани или найлонови поне за да не се трошат като бакелитените, още повече, че ще ти е за работа на открито...


Потребителски аватар
KingoftheROAD
Мнения: 2486
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
Автомобил: VW Transporter T4 1995
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Контакти:

Мнениеот KingoftheROAD » Пон 03 ное 2008 12:21


Tinko написа: ...При теб и 8 ще са ти достатъчни и всичко ще е сигурно!...


3х8мм2 меден проводник ще излезе майка си и баща си, само ако праска мощно електрожен по 25 часа в денонощието, а колегата е казал 5-6 КВт. значи около 20-25 Ампера да речем. През 1мм2 сечение на проводника може да се прекарат 10А/мм2 плътност на тока. Значи 3х2,5мм би трябвало да му е достатъчно, но предвид по-голямата дължина - 50 метра по-добре ще е да сложи 3х4мм2 проводник. дал съм линкове по-горе, нека колегата си прецени ....


Потребителски аватар
Tinko
Мнения: 3262
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София
Контакти:

Мнениеот Tinko » Пон 03 ное 2008 12:23


KingoftheROAD написа:
Tinko написа: ...При теб и 8 ще са ти достатъчни и всичко ще е сигурно!...


3х8мм2 меден проводник ще излезе майка си и баща си, само ако праска мощно електрожен по 25 часа в денонощието, а колегата е казал 5-6 КВт. значи около 20-25 Ампера да речем. През 1мм2 сечение на проводника може да се прекарат 10А/мм2 плътност на тока. Значи 3х2,5мм би трябвало да му е достатъчно, но предвид по-голямата дължина - 50 метра по-добре ще е да сложи 3х4мм2 проводник. дал съм линкове по-горе, нека колегата си прецени ....


Така е аз за да му е по сигурно...... :wink:


Потребителски аватар
group®
Темерут
Мнения: 10081
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 23:28
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Местоположение: София

Мнениеот group® » Пон 03 ное 2008 12:43


Много благодаря на всички ;)


TMT имат и в София представителство.
Най-верочтно от тях ще взема ;)


Потребителски аватар
L&R
Мнения: 9371
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
Автомобил: CCC
Двигател:
Местоположение: coffeeforums.bg
Контакти:

Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2008 12:48


Как ще го навивате кабела с едножилен проводник :shock , то верно че загубите там са най-малки, но не е за постоянно сгъване разгъване.


Потребителски аватар
Tinko
Мнения: 3262
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София
Контакти:

Мнениеот Tinko » Пон 03 ное 2008 12:52


L&R написа:Как ще го навивате кабела с едножилен проводник :shock , то верно че загубите там са най-малки, но не е за постоянно сгъване разгъване.


На голяма макара.
А това с реотана го видях на живо. Вярно не беше 50 метра но през една улица минваха около 30. И човека както си заваряваше целия кабел започна да пуши, а уж беше дебел.... :shock


Потребителски аватар
nii
Незабравим член
Мнения: 4234
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата

Мнениеот nii » Пон 03 ное 2008 13:45


ако искаш мога да ти го направя, отиваме взимаме кабел, имам тук в офиса сериозни щепсели и за 2 бири време си готов, а може и някоя макара да ти уредя


Потребителски аватар
bahtiusera
Мнения: 9
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 18:49
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София

Мнениеот bahtiusera » Пон 03 ное 2008 15:52


I=P/U*Cos "f" ...или с думи прости 4А/мм кв


Потребителски аватар
kris11
VW експерт
VW експерт
Мнения: 13544
Регистриран на: Нед 06 фев 2005 23:04
Автомобил: VW Sharan 7M8
Двигател: ADY_DBU_LPG LANDIRENZO OMEGAS
Местоположение: Варна
Контакти:

Мнениеот kris11 » Пон 03 ное 2008 20:51


Отдавна използвам 50-60 м правен от КВЕШ М 7х 0,75 за електрожен .От истинска мед е няма греене. 3 жила за фаза и нула и 1 жило + ширмовка за зануляване.Вс. жила са калайдисани :wink: Не се притрива лесно изолацията от остри предмети.