JaDaWiN написа:И къде точно видя заблудата?...
JaDaWiN написа:....1. Дали конвекторът е подходящ за стаята (ако обемът, който трябва да отоплява е по-голям от предвидения за този модел ще лапа яко)....
Количеството топлинна енергия (топлина) отдадено от източник на топлина с директно преобразуване (не термопомпа) е правопропорционално на консумираната енергия и
НЕ зависи по никакъв начин от площта на излъчване ! Това че уредите се правят с голяма площ (радиатор с много ребра) или се обдухва с вентилатор (ковектор) е по друга причина и няма нищо общо с съотношението на величините
мощност и
топлинна енергия (топлина) .
Ако допуснем , че имаш две терморегулируеми печки (с термостат) - едната 1kW , a другата 10kW , то при достигната зададена температура да речем 20 градуса , то двете печки ще харчат точно една и съща ел. енергия . Просто печката 10kW ще достигне заданието по-бързо .
JaDaWiN написа:....Да приемем, че трябва да затоплиш 1 обем. От температура Т1 до Т2. Взимаш един нагревател с мощност 1000W и един с мощност 2000W. Пускаш първия и температурата ти достига желаната Т2 за примерно 5 минути. Ако обаче беше пуснал по-мощният, Т2 щеше да е достигната по-бързо, да кажем за 2 минути. Причината е, че отоплителните елементи (в конвектора - тънки нишки) на втория имат много по-голяма площ => могат да отдадат много по-голамо количество топлина на цената на по-голям разход на енергия, разбира се....
Това е така само в динамичен режим , т.е. само когато повишаваш температурата от една стойност до друга - от T1 до Т2 , не и ако поддържа температура . Това се дължи основно на факта , че при повишаване на температурата от Т1 до Т2 от една страна трябва да се преодолее топлоемкостта на всички предмети в стаята , включително на въздуха и да им се промени температурата от Т1 до Т2 , а от друга страна да се покриват по-големи топлинни загуби през стени , тавани и т.н. спрямо околната среда (вън от стаята) заради новата "делта" Т , т.е. спрямо Т2 . Естествено по-мощната печка ще се справи по-бързо и съотношението на времената не е пропоционално на мощността , както сам си отбелязал
JaDaWiN написа: ...Но, ако направим едни по-груби сметки с дадените по-горе стойности ще се получи:
5'*1kW=5kWh
2'*2kW=4kWh ...
, нещо повече "слабата" печка може да не се справи в даден момент
.
JaDaWiN написа:....2. Дали се изключва. (Не е препоръчително, защото после докато навакса ще харчи повече. Температурата просто се намалява до някакви разумни стойности.)
Оставянето на печката да работи на еди каква си температура означва подържане на някаква температурна разлика спрямо околната среда (вън от стаята) , т.е. една постоянна загуба на топлинна енергия , съответно електрическа . Това е енергия "на вятъра" , енергия с която се отопляват врабчетата отвън на прозореца ти
. Тази енергия няма начин да се превърне в полезна , тя се губи неминуемо . Колко ще си "вътре" зависи от това на каква температура си оставяш печката , когато те няма и колко време те няма в стаята . Останалото е въпрос на комфорт - като се върнеш да ти е топличко .
При климатиците е малко по-различно , особенно когато е много студено , или климатика не е добре оразмерен по мощност спрямо стаята . Климатика при голямо натоварване работи при ниско КПД , фреона трудно се изпрява във външното тяло и т.н. , върти се компресора а "нищо" полезно не се случва
, това е проблема .