Не бъркайте дефектотоковата защита с тази за пренапрежение. Дефектотоковата следи за напрежение по корпусите на устройствата и предпазва от токов удар, работи само на три проводна инсталация. Тази от пренапрежение изключва при резки скокове в мрежата, обикновено се използват варистори, които при скок на напрежението намаляват съпротивлението си, поемат част от тока и дават време на предпазителите да изключат, поне на теория. Варистори има и в разклонителите със защита, и в UPS-ите. За скъпата техника най-добре е първо разклонител със защита, след него UPS, а наличието на защита в таблото ще предпази всичко останало в дома. При сериозни токови удари за съжаление действа закона на Мърфи-Апаратура, защитена със скъп предпазител, ще успее да изгори първа, запазвайки предпазителя здрав

Защити в добрите UPS-и има, аз съм с едно АРС, което има и защита на мрежата, по варистор на всяко кабелче от снопа.
Добрите разклонители освен защита имат и читави LC филтри, подобни на тези в компютърните захранвания. Да се направи разклонител със защита не е трудно, читав голям варистор е под левче, а филтър може да се вземе от гръмнало захранване