bayspiro написа:Така, каква е тръбата не е от голямо значение. Предполагам,че захранваш еднофамилна къща. От значение е обема на балона. Ако си взел балон 10л - както правят почти всички "икономисти", да се скъсаш, не можеш да да направиш система без пулсации..Тези пулсации не са нито плавни, нито малки. Падането на налягането от 3 на 1 бар си е много. За да имаш стабилно налягане балона трябва да е към 50л и пада на налягане (старт/стоп) на помпата 0,5 - 1,0 бар макс). В балона при макс налягане обема на въздуха трябва да е 1/3 а водата 2/3. Ако балона е с гумена круша вътре, там чалъма е малко по- така......
трябва да знаеш как се прави.
Има значение и тръбата и всичко. В упътването са написали тя да е минимум 3/4, каквато е и гъвкавата връзка към балона. Балона е 20 литров. Нали се сещаш колега, че съм купил стандартен и възможно най голям хидрофор. Той е Енхел. Имаше и на Гардена с 25 литра резервоар като най голям. Презостата е настроен както ти написах-3 - 1 бар !!! И манометъра го отчита така. Аз не задавам и не регулирам нищо. Нищо не измислям. Това е готов окомплектован хидрофор. 1,8 киловата.
Единствено мога да влияя на противо-налягането около балона. Ако се спадне до 0 (пробвах), то тогава помпата започва да помпи почти постоянно, поради което е необходимо да се селди това противо-налягане да е от 1,5- 2 бара.
Друго което опитно установих е че ако източа принудително с помпата водата от балона като съм затворил входният приток заради зазимяване, то на пролет задължително трябва да напълня бавно скаченият балон да е пълен добре. Защото в противен случай наличието и на малко въздух между балона и помпата предизвиква постоянен приток на "гърмяща вода".
Помпата е самозасмукваща- демек "охлюва" е с голям обем от поне 2 литра. Преди хидрофора има филтър с кана от 2 литра също. Та общият обем е към 25 литра.
И колега аз не съм
Икономист, а Инженер !
И обичам големите работи както разбра. Яко налягане и нещата да са на макс.
В момента даже правя ел.автоматиката на новият метролъч. По 30- 40 ел.табла на метростанция. Помпи отводняване, вентилация и осветление. Там за какви габарити и киловати става въпрос ти е бедна фантазията
.......... и моите очаквания се наминаха. 400 амперови предпазители и контактори и 52 киловатови трифазни мотори задействащи се на звезда и работещи на триъгълник......
hristodj точно за това говоря. Разбрал си ме. Хидрофора прави същото. Като вдигне налягането на 3 бара и избутва повече вода от бойлера и обратното. Поради което се променя и температурата.
И да - в блока зимата се ползва повече топлата вода, а лятото е обратното. Факт виждащ се по водомерите и по отварянето на крановете при къпане. Това е така и заради различното подгряване на водата и загубите в околната среда през зимата и лятото, а и заради субективното усещане на къпещият се през двата сезона.
Vasseto не можах да разбера от коментара ти дали като ползваш този смесител налягането ти е пак каквото е било и с обикновен ? Което ми беше и питането по същество.