Забелязвам от 2-3 дни следното нещо - цъкам ключа на лампата и крушката веднага гори

Това се случва в няколко стаи с различни лампи. До тука съм опропастил 3 обикновени крушки и 2 лунички

Започвам да си мисля че проблема е в мене

Помагайте

milmar написа:Задължително измери напрежението с волтметър .
Може да има куп причини за повишено напрежение . Едната , "най-тривиалната"е прекъсната "нула" на главното табло , това което е в мъзата на блока (ако си в блок
) . Ако имаш съседи със същите оплаквания и други на които им мъждукат лампите (ниско напрежение) , това е проблема .
lent написа:...
Колега,може ли да обясниш по-подробно от какво се получава това повишаване на напрежението при преъсната "нула" в главното табло и коя точно нула от всички?
milmar написа:lent написа:...
Колега,може ли да обясниш по-подробно от какво се получава това повишаване на напрежението при преъсната "нула" в главното табло и коя точно нула от всички?
В електроразпределителната мрежа ниско напрежение (под 1000V), навсякъде се използва трифазната система , т.е. пренасят се три променливи напрежения по 220V по отношение на "нулата" . Различават се само по фаза , т.е. дефазирани са във времето на 120 градуса (спрямо периода) . Въврят 4 проводника - 3 фази и една нула . Тези три фази , мерени с мултицет спрямо нулата са 220 V (фазово напрежение) , но напрежението мерено между две фази е 380V (нарича се линейно напрежение) . В апартамента ти "влиза" една фаза и една нула , така е за всички домакинства , но фазите се редуват - на теб фаза 1 , на друг - фаза 2 , на трети - фаза 3 . Идеята е да се товарят равномерно . Ако трите фази са натоварени идеално равномерно ( може да стане само в заводите , където има предимно трифазни консуматори) , се оказва , че през нулата ток не тече , на практика е "излишна" . Затова и трифазните кабели с голямо сечение се правят с по-тънка нула - например 3x25 + 16 - значи 3 жици по 25mm2 за фазите и една 16mm2 за нулата ....
Така е , но в апартаментите консуматорите са монофазни , и трифазната система няма начин да се натовари идеално равномерно . Трифазната система не е балансирана и ако нулата идваща от трафопоста или главното табло е нагоряла или разкачена , става така , че тя "увисва" . На нея се получава един разликов потенциал , различен от 0 волта , и съответно натоварените фази "клякат" , а тези (или тази) която е по-малко натоварена "щтръква".
Общо взето , грубо , това е- "Ел.обзавеждане" 2-ри или 3-ти курс на Ел техникума , ех кои години беше , демокрация нямаше още
!