Аз не бих разхвърлял климатиците на класове само по марки, но това може да го обсъдим някъде на по чашка

Примерно, LT на Fujitsu, както и LB-Nocria, бих ги сложил с чиста съвест при високия клас.
Към колегите, сравняващи по COP-ове:
Тези каталожни данни, които гледате, се отнасят при външна температура от +7 градуса.
Много по-важно за един климатик е как запазва отдаваната си мощност и коефициента на трансформация при минусови температури, а не това, което пише на енергийния му стикер.
Евтина инверторка може да загуби между 50 и 75% от отдаваната си мощност при -15 градуса, като същевременно вдигне консумацията си максимално, т.е. може да отдава 1,5-2.0 КВ, а в същото време да консумира 1,2-1,5. Да не говорим, че някои дори им се включва защитата и изключват при -15.
От друга страна 12 LT на Fujitsu до -7 градуса няма дори 1% спад в мощността си и запазва COP от 4.23, а при -20 градуса отдава средно 3КВ, което е загуба само на 25% при запазена консумация от 945В, което от своя страна е
COP от 3.2 при -20